1. [Xem] Quy định diễn đàn mRaovat

    Diễn đàn rao vặt Miễn Phí 2018, 2019, 2020, Link Dofolow
    Diễn đàn cho ĐĂNG TIN MIỄN PHÍ, CHẤT LƯỢNG.
    Mọi hành vi SPAM sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và ban vĩnh viễn IP chỉ trong 1 click của admin ^^
    Nếu không nhận được EMAIL xác nhận thành viên khi đăng ký, vui lòng kiểm tra EMAIL từ hệ thống trong hộp thư SPAM!
Dismiss Notice

[Xem] Hưỡng dẫn đăng tin rao vặt hiệu quả

Thành viên cố tình comment cho đủ bài viêt sẽ bị Baned vĩnh viễn và cấm IP.
Hãy chung tay bấm nút báo cáo SPAM vì một cộng đồng phát triển.

Hướng Dẫn Cài Đặt chạy PID, gọi bơm phụ biến tần ATV310

Thảo luận trong 'Rao vặt Tổng hợp' bắt đầu bởi giahanpv, 22/7/19.

  1. giahanpv

    giahanpv Member

    Tham gia ngày:
    2/3/18
    Thảo luận:
    362
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nữ
    Chức năng điều khiển PID

    - Chức năng PID giúp biến tần tự động điều khiển tốc độ động cơ để điều khiển một đại lượng theo mong muốn.
    - Thường dùng cho hệ thống bơm điều áp hay còn gọi là chạy theo cảm biến áp suất
    Cần khai báo:
    -Tín hiệu hồi tiếp (feedback) đưa về đâu
    - Mức đặt / tham chiếu (reference) là bao
    nhiêu
    Cài đặt:
    - Reset biến tần về mặc định nhà sản xuất:
    + Vào Menu – CONF > hàm 102 > chọn thông số 64, nhấn giữ 2s cho tới khi màn hình trả về giá trị 102.
    - Cấu hình cổng AI1
    + chọn đầu vào dòng điện > hàm 204.0 > chọn 0A
    + chọn dòng đầu vào nhỏ nhất > hàm 204.1 > chọn 4mA
    + chọn dòng đầu vào lớn nhất > 204.2 > chọn 20mA
    - Cấu cho hình động cơ
    + thời gian tăng tốc > hàm 501.0
    + thời gian giảm tốc > hàm 501.1
    - cài đặt cơ bản
    + chọn ngõ vào trên màn hình biến tần > hàm 401 > chọn 183
    + > hàm 406 > chọn 2
    + >hàm 407 > chọn 1
    - Cài đặt các thông số PID
    + chọn AI1 nhận tín hiệu hồi tiếp > 59.00 > chọn 01
    + cài đặt tỉ lệ của cảm biến áp suất > 59.04 = ?
    + cho phép đặt mức tham chiêu trong biến tần > 59.05 > chọn 01
    + ví dụ đặt mức tham chiếu = 50% > 59.11 = 50.0
    + cài tốc độ thấp khi đủ áp > hàm 512.0 = 25.0 (vd là 25 Hz)
    + thời gian chạy tần số thấp cho đến khi dừng hẳn > hàm 512.1 = 10.0 (VD là 10s)
    + cài mức áp suất để biến tần chạy lại > hàm 59.20 = 20.0 (ví dụ 2bar thì chạy lại).
    + sai số tốc độ thấp > hàm 59.21 > chọn 3Hz
    - Cài đặt chế độ gọi bơm phụ:
    + Khai báo chân LO+, LO- để gọi bơm > hàm 206.0 > chọn 126
    + Khai báo mức để đóng Relay > 206.1 > chọn 00 (mức cao 24VDC) hoặc 01 (mức thấp 0VDC).
    + Kích hoạch chức năng gọi bơm tăng cường qua chân LO+, LO- > hàm 510.0 > chọn 1 và điều kiện là > hàm 59.0 > chọn 1
    + Tốc độ gọi bơm phụ > hàm 510.1 > chọn tần số mong muốn (Hz)
    + Thời gian chờ gọi bơm phụ > hàm 510.2 > chọn thời gian.
    + Thời gian khởi động bơm phụ > hàm 510.3 > chọn chọn thời gian ( biến tần sẽ tự giảm tốc để tránh quá áp).
    + Tốc độ ngắt bơm phụ (Hz) > hàm 510.4 > cài tốc độ (Hz).
    + Thời gian chờ ngắt bơm phụ > hàm 510.5 > cài thời gian.
    + Thời gian tắt bơm phụ > hàm 510.6 > cài thời gian (khi đó biến tần sẽ tăng tốc để bù rớt áp).