    Thông tin cho bạn biết van chống va ngày nay. Van chống va hay chống nước va loại van được điều khiển thủy lực kích hoạt bởi áp lực đường ống. Cấu trúc của van có 2 Pilot được ứng dụng cho sức ép lớn và thấp. Tại trạng thanh bình thường van trong địa chỉ đóng, van sẽ mở ra khi áp lực đường ống xuống thấp so với mức ghim đặt; để ngăn ngừa sự gia tăng áp lực. Van sẽ tiếp tục mở cho đến khi sự chao đảo lắng xuống. Đông đảo các hệ thống máy bơm bắt buộc phải cách dùng van chống va để bảo vệ đường ống.
    trước lúc đi vào phần nguyên lý chuyển động của chống nước va mọi người xem thêm về kết cấu của chống nước va: Van chống nước va hoạt động dựa trên nguyên tắc áp lực đường ống chính and được điều hành bởi cụm van điều khiển. Cụm điều khiển này bao gồm: màng có lò xo điều khiển. Trong đó, để mở van chống va một cách từ từ khi sức ép trong đường ống chính tụt dưới 10 mét so với mức áp bình thường cụm điều khiển áp lực thấp phải được cài đặt trước. Cụm điều khiển áp lực cao được setup trước để mở van chống nước va khi sức ép trong đường ống chính tăng cao hơn 10 mét trên mức bình thường.
    van chống nước va đóng kín chỉ khi sức ép đường ống chính tụt dưới hoặc tăng cao hơn mức giới hạn tùy chỉnh trước van chống va sẽ tự động điều khiển mở ra khi p73 trạng thái bình thường . Hiện tượng búa nước bắt đầu xảy ra khi có 1 sự sụt áp kha khá tại đường ống chính lúc đó van chống va đập sẽ tự động mở ra. Sau khoảng thời gian sóng cột áp quay hồi trái lại, van chống va đập vẫn đang mở và xả ra làm bớt sức ép cột nước vậy nên sẽ giảm nhẹ tác động của cột áp.
    [​IMG]
    mỗi khi chất lỏng bị đẩy nhanh hoặc chậm sẻ xảy ra hiện tượng áp suất tăng lên, nguyên nhân là do sự thay đổi trạng thái bơm hoặc bước ngoặt vị trí van. Thường làm, áp suất này nhỏ and tỷ trọng chuyển đổi dần dần, & không thể phát hiện ra hiện tượng búa nước. Tuy nhiên; trong một số tình huống, sức ép tạo thành rất có thể là hàng chục đơn vị áp suất; & lực trên các giá đỡ rất có thể là nhiều tấn; vượt quá các thông số kỹ thuật của chúng.
    bằng cách di chuyển đường ống, tiếng ồn and tiếng đập đập rất có thể biết được búa nước nhẹ. Búa nước nghiêm trọng mang lại hệ quả lớn, đều có đủ lớn để gây nên thiệt hại nghiêm trọng và chỉ hoàn toàn có thể xảy ra một lần. Các khối hệ thống ống có các đặc điểm rất có thể dẫn tới búa nghiêm trọng; nên được phân tích bằng phần mềm máy tính; nhất là nếu các hóa chất độc hại đang được vận chuyển. Sự hiện diện của nó cũng có thể được phát hiện đôi khi bằng phương pháp mở kinh ngạc các van cứu hộ.
    Ngoài ra, các chương trình máy vi tính được cho phép mô hình hóa hệ thống đường ống; & bất kể tiềm ẩn nào cho các vấn đề búa nước được nhận ra. Người ta cũng có thể có thể nhờ vào kinh nghiệm để đặt ra các tính toán giả thiết nhằm nhận ra hiện tượng búa nước. Tuy nhiên, đa phần các khối hệ thống cần phần mềm máy vi tính tốt để làm điều này một cách chuẩn xác.
    Một làn sóng sốc truyền qua ống dẫn do thay đổi lưu lượng đột ngột sẽ tạo nên ra hiệm tượng búa nước. Lý do lớn nhất dẫn tới thực trạng này là van đóng quá nhanh, hoặc bơm ngắt hoặc khởi động đột ngột. Lúcnày gây ra một sóng xung kích bắt đầu tại van hoặc bơm & đi dọc theo đường ống; thay đổi vận tốc chất lỏng khi nó đi. Đó là nguyên nhân gây ra áp lực cao.
    Nếu sóng mạnh and nó bước qua đường ống uốn; sự thay đổi bước áp lực rất có thể gây nên lực lượng không cân bằng di chuyển đường ống. Điều này đều có làm cho các đường ống bị di chuyển rời khỏi giá giúp đỡ của nó hoặc truyền tải lực của nó. Sóng áp lực rất có thể đi chiếu thẳng qua những máy bơm, gây hư hư cho bơm và hoàn toàn có thể nổ hệ đường ống.
    Van chống nước va được sự dụng để giảm thiểu tác động nguy hại của hiện tượng tăng áp đột biện trong điều kiện búa nước. Trong điều kiện bình thường chống nước va đóng kín; nhưng khi áp lực đường ống tụt dưới ngưỡng tùy chỉnh trước; chống nước va sẽ auto mở ra. Khi áp lực của hiện tượng nước va, cột áp nước sẽ được xả thông qua van. Lúc đấy hiện tượng nước va bị triệt tiêu van sẽ tự động đóng lại. Van chống va đập được lắp đặt trên 1 đường ống nhánh; và áp lực tăng thêm do hiện tượng nước va được xả qua đấy. Chống nước va được áp dụng trên các tuyến mạng cấp nước sinh hoạt cho khu đô thị; cho nhà cao tầng. Quan trọng lắp đặt trong các địa điểm bắt đầu rẽ nhánh từ bướng lên dọc hoặc ngay những khúc cua sẽ đạt rất tốt.
     